根據中華人民共和國的相關的章程,電力變壓器的運行章程如下:
1 主題內容與適用范圍
本規程規定了電力變壓器(下稱變壓器)運行的基本 、運行方式、運行維護、不正常運行和 ,以及安裝、檢修、試驗、驗收的 。
本規程適用于電壓為1kV及 的電力變壓器,電抗器、消弧線圈、調壓器等同類設備可參照執行。國外進口的電力變壓器, 按本規程執行,必要時可參照制造廠的有關規定。
2 引用標準
GB1094.1~1094.5 電力變壓器
GB6450 干式電力變壓器
GB6451 油浸式電力變壓器技術參數和
GB7252 變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則
GB/T15164~1994 油浸式電力變壓器負載導則
GBJ148 電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范
DL400 繼電保護和安全自動裝置技術規程
SDJ7 電力設備過電壓保護設計技術規程
SDJ8 電力設備接地設計技術規程
SDJ9 電氣測量儀表裝置設計技術規程
SDJ2 變電所設計技術規程
DL/T573—95 電力變壓器檢修導則
DL/T574—95 有載分接開關運行維修導則
3 基本
3.1 保護、測量、冷卻裝置
3.1.1 變壓器應按有關標準的規定裝設保護和測量裝置。
3.1.2 油浸式變壓器本體的安全保護裝置、冷卻裝置、油保護裝置、溫度測量裝置和油箱及附件等應符合GB6451的 。
干式變壓器有關裝置應符合相應技術 。
3.1.3 變壓器用熔斷器保護時,熔斷器性能 滿足系統短路容量、靈敏度和選擇性的 。分級絕緣變壓器用熔斷器保護時,其中性點 直接接地。