山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
干式變壓器受溫度的影響也是比較大的,常見的干式變壓器的溫度也是不斷地進行變化的。干式變壓器的溫度控制需要控制器,這樣的話干式變壓器的性能和各種的狀態才會不斷地進行提高。干式變壓器溫控需要一種設備進行控制的,這個設備就是干式變壓器的溫控器。那么干式變壓器的溫控器怎么使用呢?以下是常見的使用的措施和方法供大家進行參考:
A
工作狀態指示燈?!安涣痢倍c(diǎn)顯示某相溫度值;“綠色”巡檢顯示狀態; “紅色”最大值顯示狀態;“橙色”設定顯示狀態
B
故障輸出指示燈時為“紅色”;機房風機啟動或鐵芯超溫報警時為“綠色”;兩者都有效時為“橙色”
D
風機啟動復合指示燈?!熬G色”為風機自動啟動;“紅色”為風機手動啟動; 兩者都有效時為“橙色”
E
超溫報警、超溫跳閘指示燈,超溫報警為“橙色”;超溫跳閘為“紅色”。
G
測量相序及提示符顯示器
H
測量值及參數顯示器。
I
SET (設置鍵)用于查詢、更改、存儲參數。溫控器在正常測量工作狀態下,按SET鍵,進入?shù)設定狀態,G顯示狀態提示符, H顯示參數提示符和設定的參數值,A型溫控器的“巡回”和“最大”兩個指
示燈同時亮。B、C型溫控器的指示燈A將為“橙色”。按SET鍵,可進入下一步狀態(操作步驟見下表)。
J
▲ UP (增加鍵) 在設定狀態中,按一次▲鍵,顯示的參數值增1,按住該鍵不放,可進行快速增數。正常工作狀態下按▲鍵可切換風機處于手動控制狀態或自動控制狀態。
K
▼ DOWN(減少鍵) 在設定狀態中,按一次▼鍵,顯示的參數值減1,按住該鍵不放,可進行快速減數。正常工作狀態下按▼鍵可切換溫控器處于最大值顯示或各相巡回顯示狀態。
L
STOP(定點顯示鍵)在巡檢狀態下按此鍵一次巡檢狀態將被取消,顯示值停留當前檢測相,5分鐘后將自動返回巡檢狀態。當報警音響時,按此鍵一次,報警音將被關閉,如故障未解除5分鐘后將恢復報
警音。
M
RST(復位鍵)可將溫控器無條件復位,系統將重新啟動
六、顯示狀態
6.1溫控器自檢與工作狀態顯示
溫控器上電自檢→顯示 A-PCH→B-PCH→C-PCH
狀 態
顯示器
指示燈亮對應
面板標號
控制輸出
G
H
正常巡檢
相序
對應溫度
A綠色
最大值顯示
相序
對應溫度
A紅色
手動啟動風機
相序
對應溫度
D紅色
風機繼電器閉合
超過風機啟動溫度
相序
對應溫度
D綠色
風機繼電器閉合
風機遠程啟動
相序
對應溫度
超過超溫報警溫度
相序
對應溫度
E橙色
報警繼電器閉合
超過超溫跳閘溫度
相序
對應溫度
E紅色
跳閘繼電器閉合
以上是常見的干式變壓器溫控器的設置和主要的溫控器的使用供大家進行參考,對于干式變壓器的溫控器您還有什么需要了解的,請聯系我們的技術人員進行詳細了解,更多的信息請關注我們的網站吧!